Téma: [vyřešeno] Nefunkční portál

Posílám data na portál ale tam nic není.
Výpis z monitoru:
US B
13.10. 13:42:20 cSDS|3|1602596540|1462|1637|3150|3500|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|
13.10. 13:42:20 SENDING VIA HTTP-GET to 77.93.211.207:
13.10. 13:42:20 DONE OK: HTTP SERVER RESPONSE = 200

13.10. 13:42:20 AD data
13.10. 13:42:20 dSDS|4|1602596540|0|3703|407|399|399|415|
13.10. 13:42:20 SENDING VIA HTTP-GET to 77.93.211.207:
13.10. 13:42:21 DONE OK: HTTP SERVER RESPONSE = 200
13.10. 14:42:21 Odesilam data na portal.

13.10. 14:42:21 S0 data
13.10. 14:42:21 aSDS|1|1602600142|0|0|50972|0|2|3372248|2|120|0|0|0|2641503|151433|431895|51570848|0|0|0|4305534|45294|13061402|751782043|2545|0|0|
13.10. 14:42:21 SENDING VIA HTTP-GET to 77.93.211.207:
13.10. 14:42:22 DONE OK: HTTP SERVER RESPONSE = 200

13.10. 14:42:22 Temperature data BUS A
13.10. 14:42:22 bSDS|2|1602600142|3600|2787|3262|4950|1637|2950|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|
13.10. 14:42:22 SENDING VIA HTTP-GET to 77.93.211.207:
13.10. 14:42:22 DONE OK: HTTP SERVER RESPONSE = 200

13.10. 14:42:22 Temperature data BUS B
13.10. 14:42:22 cSDS|3|1602600142|1450|1650|3125|3750|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|
13.10. 14:42:22 SENDING VIA HTTP-GET to 77.93.211.207:
13.10. 14:42:23 DONE OK: HTTP SERVER RESPONSE = 200

13.10. 14:42:23 AD data
13.10. 14:42:23 dSDS|4|1602600142|0|3674|407|399|391|399|
13.10. 14:42:23 SENDING VIA HTTP-GET to 77.93.211.207:
13.10. 14:42:24 DONE OK: HTTP SERVER RESPONSE = 200

Nechodí mi to už déle, mám SDS Big a poslední firmware. Dělám něco špatně ?

Naposledy upravil: honza117 (2020-10-13 15:35:54)

2

Re: [vyřešeno] Nefunkční portál

Navíc shared.xml obsahuje pouze 
<FULLC>
<et>1602603382</et>
<ut>755268676</ut>
<sv/>
</FULLC>

shared.txt to samé.

3

Re: [vyřešeno] Nefunkční portál

Už se na to dívám, jestli je to chyba ve FW tak opravíme.

Podle všeho to bude bug ve firmware SDS, teď se to právě řeší.

---

Ten shared.xml a txt obsahuje položky pouze pokud jsou ve vašem FULL-C programu definovány (např. U00 a podobně viz návod na wiki), a současně pokud program běží (lze ověřit např. ve webové administraci). Jak je to specificky ve vašem případě ?

Pochlubte se - popište jak využíváte své zařízení SDS zde ! Můžete si bezplatně přidat svou reklamu !

4

Re: [vyřešeno] Nefunkční portál

Mám poslední FW ( 13102020 ) a také jsem stahoval nový soubor z portálu (4.10.2020 ) a stále stejné.

14.10. 16:47:53 Odesilam data na portal.

14.10. 16:47:53 S0 data
14.10. 16:47:53 aSDS|1|1602694073|0|0|51003|0|2|3372248|2|121|0|0|0|2646287|151533|431895|51598455|0|0|0|0|7721|0|0|2553|0|0|
14.10. 16:47:53 SENDING VIA HTTP-GET to 77.93.211.207:
14.10. 16:47:53 DONE OK: HTTP SERVER RESPONSE = 200

14.10. 16:47:53 Temperature data BUS A
14.10. 16:47:53 bSDS|2|1602694073|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|
14.10. 16:47:53 SENDING VIA HTTP-GET to 77.93.211.207:
14.10. 16:47:54 DONE OK: HTTP SERVER RESPONSE = 200

14.10. 16:47:54 Temperature data BUS B
14.10. 16:47:54 cSDS|3|1602694073|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|
14.10. 16:47:54 SENDING VIA HTTP-GET to 77.93.211.207:
14.10. 16:47:54 DONE OK: HTTP SERVER RESPONSE = 200

14.10. 16:47:54 AD data
14.10. 16:47:54 dSDS|4|1602694073|0|4614|399|391|391|399|
14.10. 16:47:55 SENDING VIA HTTP-GET to 77.93.211.207:
14.10. 16:47:55 DONE OK: HTTP SERVER RESPONSE = 200

5

Re: [vyřešeno] Nefunkční portál

Použije novější FW (14.10.2020), je tam opravena chyba (xtea crypt se rozbil v předchozí verzi)

Pochlubte se - popište jak využíváte své zařízení SDS zde ! Můžete si bezplatně přidat svou reklamu !

6

Re: [vyřešeno] Nefunkční portál

Už to chodí, děkuji.