Téma: SDS UPS - neprenost merania napatia/prudu
Mame nasadenych viac kusov SDS UPS, v dvojdoskovej aj jednodoskovej variante. Data zo zariadeni tahame cez SNMP do Zabbixu.
Vsimli sme si, ze u novsich jednodoskovych variant, nam zariadenie kresli ovela divokejsie hodnoty napatia a prudu, ako starsie dvojdoskove zariadenia. Prikladam obrazok z dvoch podobnycvh instalacii (zataz na vystupe SDS UPS su v jednom aj druhom pripade velmi podobne zariadenia, resp takmer rovnake):
Prve dva hrafy (horne) maju napriklad graf prudu, vyskakujuci na pomerne vysoke hodnoty, ktore su pri tejto instalacii krajne nepravdepodobne, taky prikon tie zariadenia nemaju. Na spodnych dvoch obrazkoch vidno grafy dvojdoskovu SDS UPS, kde je graf prudu na vystupe podstatne rovnejsi a myslim ze ovela viac zodpoveda prikonu zariadeni.
Vo web rozhrani to vyzera tak, ze vidno, ako vystupny prud na vstupe do UPS zacne narastat, pomaly rastie sekundu po sekunde, az na hodnotu okolo 2-3 A, a potom zas pozvolna v priebehu niekolkych sekund (desiatky sekund) klesne na normlanu hodnotu... a tak dokola.
BTW overili sme na viacerych kusoch, a je to tak, ze jednodoskove maju v grafoch taketo fluktuacie, a dvojdoskove nie.
Sto eto? Preco jedno zariadenie meria tak a druhe inak? A co z toho je spravne?
horne grafy - S/N:E000AAA1, verze hw SoC-ARM ETH 100Mbit, paměť DF9, ze dne 22.2.2013.
dolne grafy - S/N:0000A11C , hw SoC ETH 100Mbit, dated 1.3.2011.